discussion sur les nouvelles technologies de climatisation et de source de chaleur pour le génie médical propre 2019-02-06

Avec le développement de la science et technologie, un grand nombre de nouvelles idées et de nouvelles technologies ont été acceptées et appliqué, ce qui a créé des conditions favorables à l'amélioration des performances médicales environnement et installations médicales des hôpitaux. Dans le même temps, il a mis transmettre des exigences plus élevées pour les installations médicales hospitalières. L'air système de conditionnement fait face à des défis en suspens. La salle d'opération, ICU, CCU, USIP, USIN, UICU, approvisionnement central, centre de distribution de fluide veineux, génétique centre de reproduction, etc. ont des exigences strictes en matière de température et d'humidité, et ont à la fois une demande chaude et froide toute l'année.

Le volume du bâtiment à usage médical le nettoyage est généralement grand, et les caractéristiques de charge de l'intérieur et de l'extérieur les zones varient considérablement, surtout en hiver ou en période de transition. Quand le la zone externe doit envoyer de la chaleur, la zone interne doit être refroidie toute l'année en raison de la surchauffe. Pour les systèmes de climatisation fonctionnant par intermittence dans projets de nettoyage médical, la zone intérieure devrait examiner le problème de réchauffement du système de climatisation en hiver.

Il y a une demande de refroidissement dans la transition zone intérieure saison et hiver. Le refroidisseur est auto-protégé en raison de la basse température ambiante température et ne peut pas être démarré normalement.

Afin de rencontrer le chaud mentionné ci-dessus et la demande froide pour les projets d’équipement médical propre, il est concevable de centralisé des sources de froid et de chaleur pour une utilisation complète des énergie; examiner de manière exhaustive les caractéristiques de la charge chaude et froide et demande d'eau chaude pendant la saison de transition et équipement de nettoyage médical d'hiver projets, il est recommandé d’utiliser quatre règlements. Unité de pompe à chaleur fonctionnelle ou petite station de chauffage et de refroidissement (6 pompes à chaleur multifonctions régulées).

Quatre contrôle unité de pompe à chaleur multifonction

La pompe à chaleur multifonction à quatre commandes l’unité peut obtenir de l’eau chaude de chauffage condensée du condenseur tout en obtenant l’eau refroidie dans l’évaporateur et les parties de déséquilibre froid et chaleur sont déchargés à travers l'échangeur de chaleur à l'équilibre, permettant ainsi d'obtenir refroidissement et chauffage simultanés. Et seulement une énergie en entrée sera froide et de la chaleur, ce qui réduira considérablement la consommation d’énergie et les émissions.

Utilisation de l'efficacité énergétique globale TER pour évaluer l'efficacité de l'unité dans le refroidissement simultané et mode de chauffage, le compresseur à spirale TER> 7, le compresseur à vis TER & gt; 8. La pompe à chaleur multifonctions à quatre commandes intègre les fonctions de froid et de froid. sources de chaleur. Une unité a quatre tubes, deux pour l’entrée et la sortie de l’eau glacée, deux pour l’entrée et la sortie d’eau chaude, balance automatique froid et chaud, refroidissement la capacité et la capacité de chauffage peuvent être réalisées séparément. 0 ~ 100% indépendant ajustement.

La pompe à chaleur multifonction à quatre commandes unité d'eau chaude et froide doit répondre aux exigences de charge de froid et de chaleur dans conditions de conception estivales et hivernales, et doit également répondre aux exigences de charge non complète. Par conséquent, il devrait y avoir deux (y compris deux) unités. dans le au-dessus de la boucle de circulation indépendante, le nombre d'équipements ne doit pas être inférieur plus de deux, et la mise en veille de l'appareil doit être prise en compte.

Petit station chaude et froide

Prise en compte globale de l'ensemble charge froide et charge thermique de l’ensemble du service chirurgical, y compris le la capacité de refroidissement et l’apport de chaleur du système de climatisation, la quantité de eau chaude pour le bain, le brossage et le nettoyage de la saleté, et le choix d'un source de froid et de chaleur centralisée pour économiser efficacement l’énergie. C'est recommandé utiliser une petite station chaude et froide (6 pompes à chaleur multifonctions régulées).

La petite station chaude et froide est utilisée pour refroidir, chauffer et fournir de l'eau sanitaire à une température supérieure à 65 ° C. Il est recommandé de utiliser un équipement de pompe à chaleur multifonction avec une pompe à chaleur haute température La technologie. En principe, la chaudière peut être utilisée comme source de chaleur auxiliaire la zone nord. Il a quatre fonctions multifonction refroidisseur d'eau pompe à chaleur fonction et fonction de pompe à chaleur haute température. L'équipement a 6 buses, 3 systèmes d'eau indépendants, 1 climatiseur pour le refroidissement, 1 climatiseur pour le chauffage et 1 eau chaude sanitaire à haute température (supérieure à 65 ° C) pour Unité complète d'alimentation en eau chaude et froide, froide et chaude. Equilibrage automatique, refroidissement la capacité et la capacité de chauffage peuvent être ajustées indépendamment de 0 à 100%; la capacité de chauffage comprend deux systèmes de circulation indépendants: climatisation chauffage et chauffage à eau chaude sanitaire à haute température.


Droit d\'auteur © 2015-2024 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.